GBC球阀在半导体厂务系统中为什么需要超高纯净度?

2025-07-14
我来答
1个回答

2025-07-14

要求包括:1)内表面电解抛光(Ra≤0.4μm);2)禁油处理(碳氢化合物<1mg/m²);3)氦检漏(<1×10⁻⁹mbar·l/s);4)材料析出物控制(Na/K/Fe等<0.1ppb);5)安装前需进行3次以上高纯氮气吹扫。