主电源与应急电源联接有哪些要求?

2022-06-23
我来答
3个回答

匿名用户

2022-06-23

  末端切换,电源的末端切换是指引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末端的事故电源切换箱内实现切换,由于各馈线是独立的,因而提高了供电的可靠性,但其馈线数量比首端切换增加了一倍。火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置,由于已经两级切换,两路馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

匿名用户

2022-06-23

  正常情况下,该联络开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,实现首端切换目的并保证消防用电设备的可靠供电。这里联络开关引入延时的目的,是为了避免柴油发电机组因瞬间的电压骤降而进行不必要的启动。

匿名用户

2022-06-23

  首端切换,消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。