您好!请登录

ups电源显示旁路正常吗?ups电源在旁路状态是什么意思?

2022-06-07
我来答
3个回答

匿名用户

2022-06-07

  当市电输入正常,主机工作正常时,经过稳压、整流、滤波后的市电纯功率输出。当当市电源断开时,通过电池组逆变器输出的功率实际上是不间断电源工作时的功率。当市供电正常,但如果主机出现故障,UPS通过旁路,供电,直接将未处理的市电输出提供给负载。此时UPS主机其实没有稳压滤波功能,只有市电输出。

匿名用户

2022-06-07

  如果UPS切换到旁路供电,如果切换过程不属于正常的同步切换,可能会对后端负载产生一定的影响。对于UPS电源非正常切换至旁路供电的问题,建议对当前网络中已运行5年以上的UPS设备进行易损件预防性更换,防止类似故障再次发生。易损件包括交流滤波电容、DC母线滤波电容、风扇、辅助电源板等。以提高设备运行的可靠性和延长UPS的使用寿命。同时,停用的UPS应及时更换,该套UPS已达到使用寿命。还建议在原厂维护UPS产品,保证UPS设备维护的深度,同时可以提前预防和消除类似设备隐患,提高故障响应,加快故障现场处理的时限。

匿名用户

2022-06-07

  电容器有可能是易损件。电容器老化和失效有可能导致UPS输出波形失真和电压偏差。对于并联UPS系统,还可能导致循环增加和切换失败,从而可能导致这种故障。根据不间断电源及相关电路的工作原理,如果不间断电源的“开关电路控制板AROI”未能采集到异常数据,不间断电源S1-2逆变器的输出将被保护性关闭,同时会出现“逆变器故障报警”提示,输出将被强制切换到旁路供电,这也可能导致此故障。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。