您好!请登录

制冷高低压控制器如何调节?高低压控制器如何接线?

2022-05-17
我来答
3个回答
推荐回答

匿名用户

2022-05-17

  气体压缩式制冷系统在工作时,从压缩机排气口---冷凝器---膨胀阀(毛细管)入口属于高压部分。从膨胀阀出口---蒸发器---压缩机吸气口属于低压部分。压力控制器的高压管接在压缩机的排气口;低压管接在压缩机的吸气口。

匿名用户

2022-05-17

  二位式压力控制器、压力开关接线方式分两种:

  第一种单刀双掷(SPDT)

  单刀双掷微动开关作用过程:

  接线端1—3

  压力上升上切换值接通

  接线端1—2

  压力上升上切换值断开

  第二种双断点桥式:2 CKT DB

匿名用户

2022-05-17

  选用设定范围在(0.05~2.5)MPa的控制器,要求上限切换值为2.0MPa。

  1、 松开锁紧器,将控制器旋入校验台的螺纹接口上;打开盖板,将电线穿越电线接口接入端子板,电线另一头接上万用表;

  2、加压至2.0MPa,此值可由基准压力表读出;顺时针旋转设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换。

  3、旋动锁紧器,调节校验台压力,使其在2.0MPa上下往返变动,校验压力上升时,切换值是不是为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值,此值减去切换差(约0.085MPa)即为下切换值。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。