您好!请登录

高压熔断器熔断的原因是什么?

高压熔断器被熔断的原因是什么?

2022-05-12
我来答
5个回答

匿名用户

2022-05-12

1:电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。2:当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。3:由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。4:流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(相对于接地电流超标的系统而言),长时间运行时,该零序互感器产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;5:系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;6:电压互感器自身的散热条件较差。

匿名用户

2022-05-12

熔断器熔断当然会某相无电压无电流现象,单相接地不一定短路、盘上会亮警告牌,短路会跳闸、爆熔断器。

匿名用户

2022-05-12

A相熔断器熔断要区别具体电路,如只是PT回路A相熔断,那么二次回路电压少了一相(A相二次电压为100V),会影响到仪表显示、二次回路相应保护功能动作等,如果是一次主电路的话就相当于缺相运行;A相单相接地是分直接和不完全接地,接地时A相对地电压下降,其它BC相电压升高,单相接地运行时间不超过2小时。

匿名用户

2022-05-12

10KV系统A相高压保险熔断后,A相电压降低或为零,其他两相不变,故障相相关线电压降低,发出零序告警,PT有异响。

匿名用户

2022-05-12

1.熔丝存在机械损伤或者接触不良;2.熔断相的绕组有严峻的匝间短路;3.高压限流熔断器负荷侧线路及变压器绝缘套管引线发生金属性接地或弧光短路。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。