您好!请登录

电抗器的电抗率是怎么确定的?

2022-05-11
我来答
5个回答

匿名用户

2022-05-11

电抗器的电抗率K值的确定如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。

匿名用户

2022-05-11

电抗根据需要补偿容量系统几谐波决定般情况357谐波3谐波选择14%电抗率57选择6%或者7%电抗率。

匿名用户

2022-05-11

电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压。

匿名用户

2022-05-11

低压并联电容器回路中,采用串联电抗器抑制谐波,在进行电抗器选择时,应先查明电容器接人母线处的背景谐波含量或根据实测结果来正确选择。建议:① 当系统中高次谐波电压含量较小,电抗器主要用于限制合闸涌流时,可选用电抗率K等于0.1%~1%的阻尼电抗器,但应当注意电容器接人系统时对各次谐波电压的放大。②对于主要用于抑制5次及以上的高次谐波电压时,宜选用电抗率K等于4.5%~6%电抗器。但要注意电容器接人系统时对3次谐波电压的放大。③如为抑制3次及以上高次谐波电压时,则宜选择电抗率K等于12%一13%的电抗器。在谐波电压放大后仍不超过规定值、电容器谐波电压在允许范围内的条件下,宜选择较小电抗率的电抗器,以减小无功容量的损失,并可减少其对低次谐波电压放大程度。

匿名用户

2022-05-11

电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数.告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号 (100/x) 在乘基波频率50HZ。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。