您好!请登录

地暖保压多久才算正常?地暖结尾保压流程是什么?

2022-09-06
我来答
3个回答

匿名用户

2022-09-06

  气压测试通常会采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐的加压往里灌气,当环路气体充满的时候检去测管道的密封性。当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压在5min,同时要查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格。压力测试完毕以后再泄压将水放出,同时还要做好相应的打压记录并进行归档。如若在打压测试当中发现压力了不正常或者是掉压严重等情况,地暖施工人员应要尽快的找出故障并进行解决。

匿名用户

2022-09-06

  一般地暖保压在24小时以上没有太大的变化就可以了,在冬季用换热器使用中央空调的时候,循环泵的进回水一般五楼高的楼层来说在3公斤到5公斤,供回水压力差会在0.2公斤左右,是压差旁通阀来控制或者是压力平衡阀,而自动补水则要看系统的压力是多少来定的。在试压以后,将原来的试压压力降至4~5公斤,需要进行观察一段时间,而一般持续到装修完成所有室内的工序为止。在保压的过程当中,压力没有发生任何太大的降幅,则可以被视为正常,但是如果压力在1~2天之内漏完了,那么就要去联系安装公司上门进行检查了。另外,地面的采暖辐射供暖系统,从加热管道的敷设和热媒集配装置安装完毕以后进行试压起,至混凝土填充层的养护期满都需要进行保压的施工。

匿名用户

2022-09-06

  地暖保压就是在地暖施工结束以后的检查工作,由于地暖完成回填以后系统基本不可且无必要进行更改,因此地暖的保压是地暖安装过程当中最为关键的一环了。完成地暖施工以后进行地暖保压试验,压力合格则表明了系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在着漏水和施工等故障,则需要施工人员去进行排查以及重新去进行保压。

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。