焊接风管穿越防火墙需做什么处理?

2026-04-28
我来答
1个回答

2026-04-28

湖北江城伟业通风工程有限公司在焊接风管穿越防火墙时,严格按照施工规范和消防要求操作,确保使用安全。首先在穿越部位预埋套管,套管内径比焊接风管外径大100mm,套管两端与防火墙齐平,避免风管与墙体直接接触。然后在套管与风管之间的缝隙中,填充防火封堵材料,确保缝隙填充密实,起到防火、密封作用,防止火灾时火势通过缝隙蔓延。对于周长超过630mm的排烟防火阀,会单独设置支架,且防火阀距墙距离不超过200mm,同时对风管穿越部位的焊缝进行加固处理,确保结构稳定,进一步提升防火安全性,确保符合消防规范要求。