洁净间中换气次数的检测标准是什么?

2026-04-25
我来答
1个回答

2026-04-25

1. 执行规范:依据《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010、ISO 14644 等标准执行。 2. 工况要求:检测前洁净空调系统需稳定运行不少于 30 分钟,门窗关闭,设备处于正常运行状态。 3. 风量检测:采用风量罩或风速仪法,对所有送风口进行多点测量,取平均值计算单风口风量,汇总得总送风量。 4. 计算方法:换气次数(次 /h)= 总送风量(m³/h)÷ 洁净室净容积(m³)。 5. 指标要求: 非单向流洁净室:换气次数应≥设计值,且偏差不超过设计值的 ±20%; 各送风口风量与设计值偏差≤±15%。 结果判定:换气次数、送风量均符合设计与规范要求,即为合格。