风管加工后如何检测气密性?

2025-11-19
我来答
1个回答

2025-11-19

需按压力等级选择检测方法:低压系统(≤500Pa)用漏光法,在风管内放置100W以上白炽灯,外部用深色布覆盖,观察无明显漏光(每10m漏光点≤2处)为合格;中高压系统(>500Pa)用压力降法,封闭风管两端,充压至设计压力(如中压1000Pa),稳定5分钟后,10分钟内压力降不超过初始值10%为合格;还可辅助肥皂泡法,在焊缝、咬口处涂抹肥皂水,无气泡产生说明密封良好。检测发现漏风需补焊或重新咬口,确保漏风率符合GB50243标准(低压≤5%,高压≤2%)。