压力开关设定点漂移的现场校验方法是什么?

2025-11-06
我来答
1个回答

2025-11-06

使用标准压力表与三通阀并联接入系统。缓慢调节系统压力,记录开关动作时的压力值。若与设定值偏差超过2%,需根据说明书进行校准。注意校验时需包含上升/下降两个方向。