匿名用户

2022-05-18

  用万用表测线圈上的电压,核对与线圈的工作电压是否一致,若不一致要重新通入合适的电压。断开电源,用万用表电阻档量一下线圈是否烧毁,如果线圈烧毁应予更换。重新调整失电压脱扣器的整定值,使其动作准确。检查开关所有螺钉,并加以紧固。

匿名用户

2022-05-18

  如果失压脱扣器不能使低压断路器分断,可以针对以下原因进行相应处理:1、反力弹簧拉力变小:调整弹簧的弹力。 2、若为贮能释放,说明贮能弹簧拉力变小,应调整贮能弹簧。3、操作机构卡死:查明原因并予以排除。

匿名用户

2022-05-18

  当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理:1、线圈短路:更换线圈。2、电源电压太低:更换电源或调高电压。3、再扣接触面太大:重新调整再扣接触面。4、螺栓松动:拧紧螺栓。