匿名用户

2022-05-18

  如果手柄可以推到合闸位置,但放手后立即弹回,则应检查各连杆轴销的润滑状况。若润滑油已干枯,则应加新油,以减小摩擦阻力。

匿名用户

2022-05-18

  反作用弹簧力是否过大。如果过大,应进行调整。如果是脱扣机构不能复位再扣,则应调整脱扣器,将再扣接触面调到规定值。

匿名用户

2022-05-18

  失压脱扣器线圈是否完好,脱扣器上有无电压。如果线圈烧坏,应更换线圈;如果没有电压,应接上电源。贮能弹簧是否变形。如果变形,可能导致闭合力减小,使触头不能完全闭合,此时应换合适的贮能弹簧。