电力高压无功集中补偿装置运行注意事项和保养方法有哪些?

2022-05-09
我来答
3个回答

匿名用户

2022-05-09

  保养时应着重检查电气接触可靠性,紧固件的紧固状况,搞好除尘清洁工作,发现有渗漏现象时应退出运行,更换器件或送修。经常检查整套装置的防护状况,严防各种动物进入箱内。在运行中发现高压熔断器熔断时,应首先查清原因,并将问题处理好方可送电。停送电操作按前章“操作方法”中规定执行。

匿名用户

2022-05-09

  装置的电容器电流值超过额定电流1.3倍时,这个数值是基波电流和谐波电流两部分构成。由于谐波电流在上一级综合继电保护装置显示不出来,因此在电网中谐波超过国标时,会造成电容器的实际工作电流增加从而导致温升过高,这是应设法消除谐波后,再投入运行。投入运行的装置,应每天进行一次详细的检查并作好记录,尤其是各个电气数据、温度和噪声等参数变化情况。

匿名用户

2022-05-09

  安装就绪,经检查确认无误后方可运行。本装置的电容器额定电压为10kv,频率为50Hz,实际运行时电网电压不应超过装置额定电压的1.1倍。如电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。初次投入运行的装置应检查三项电流值和装置的运行电压值等并作好记录。正常时三项电流应平衡,若发现三项电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况。