恒温恒湿房间级空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。
本回答由 浙江洁普环保科技有限公司 提供

浙江洁普环保科技有限公司

2022-07-19

机房专门空调充氟的量不够。冬天气温低时,可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时,应向系统补充氟利昂制冷剂。
本回答由 浙江洁普环保科技有限公司 提供

浙江洁普环保科技有限公司

2022-07-19

恒温恒湿房间级空调低压保护设定值不正确。正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。浙江洁普致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。以高度的专注和执着为客户提供列间空调、房间级空调、热管背板空调,如果您对有相关问题,欢迎前来了解。